春兰kfr35空调故障代码(春兰KFR-35WC-E2)

发布日期:2024-05-08 23:50:33 更新时间:2024-11-21 20:37:19 浏览次数:2371  

春兰KFR-35WC-E2

VB~g,l E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路 !UQC E8 RTI、RT2、RT3温度春兰KFR-35GW/BP故障代码 D<Jg~ 一短一长 与变频器通讯故障 E0 通讯

春兰kfr35空调故障代码(春兰KFR-35WC-E2)

还可以,2000多吧,现在估计能到2空调维修左右,挂机还行的。

再看看别人怎么说的。

春兰变频空调KFR-35GVJ显示E1是什么故障

是排气管温度过高保护.1.排气温度传感器出问题了,不准或坏了.哪么只有更换或是接好线.2.制冷剂少了,这种情况的机率最大,因为回气压力低了,制冷剂回气温度没能达到降低压缩机温度导致排气温度上升了,这种情况只能加够制冷剂了.3.系统里油少了,导致降温达不到要求,一般都是漏过氟,也漏了油,油没加上去加氟了.这种情况只能加点油了.

如果制冷正常的话;过会就显示E1;看看温度传感器有没有问题;

您放心好了,没问题。kfr表示是分体式冷暖空调,中间的数字35表示制冷量3500w/小时;g:表示挂壁式;w:表示外机。您只是更换了室外机而已。

春兰空调故障代码,故障代码显示方法有几种,

故障代码显示方法有几种,利用液晶显示屏直接读出显示代码数字。利用发光二极管不同的闪烁来显示。利用设在板上的LED闪烁来显示,这种显示方法不能直接看到,必须打开空调才能在电脑板上找到。

一、相序保护停机

相序保护是三相空调特有的电路。凡采用旋转式压缩机的空调设有相序保护电路,用来保证压缩机的旋转方向。另外还可以作缺相保护,当缺相时该保护能动作。

引起相序保护的原因是初次装机时相序接错。如果使用中出现相序保护,不是缺相便是供电部门维修电路时导致相与相发生变化。

相序保护的排除方法:将三相电源任意两相之间调换。保护时先测三相电源是否正常。对于部分老式空调不显示代码,电源指示灯正常亮,就是整机不工作,维修时应该先调相后再试机。

二、压缩机的热保护及过流保护停机

压缩机上装有的热继,也叫过载保护器。压缩机内部有的也装有热继电器为内置式。此种

热继电器既可以作过流保护,又是一种超温保护,两个条件只需满足一个便进入保护。这种保护手段一般在单相空调中应用。

在三相空调中,三相均用热继电器,有电流调节功能,一但进入保护后,须人工手动复位。如春兰70柜机中选用的三相热继电器,其保护原因有电源电压低、压缩机自身有故障、循环堵塞,冷媒过多或不足等。

排除方法:首先观察冷凝器是否灰尘过多影响散热或风机运转是否正常,散热不良可导致压缩机过热和连带压力保护动作。使整机停止工作。制冷剂过多导致排气压力增高,使压缩机过负荷,同时还有可能导致压力保护。制冷剂过少可以导致制冷效果差,使蒸发器结冰。由此导致压缩机不能休息引起过热保护停机,也是常见的一种现象。

另外当换向阀窜气导致压缩机升温快,制冷(制热)效果均差;毛细管出现堵塞现象,也导致压缩机升温异常。对于热继电器保护如仅保护压缩机,基本上都能启动室内外风机,只是压缩机不工作,如果连带出现其他保护,则整机无法运行。

春兰空调显示e4为高压保护、主要原因:

1、线路问题

2、主板问题

3、保护器本身问题

开机工作一段时间出现e4

1、室外冷凝器脏

2、制冷剂过多

3、电流过大

建议你先自己好好的清洗一下外机的散热片和内机的过滤网、如果清洗后仍不能解决、建议你找厂家给检查吧,

春兰其他故障代码:

故障代码

e1 排气温度过高

e2 压缩机过电流

e3 相序错误

e4 系统压力过高

e5 系统压力过低。

为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。
故障知识 故障解答 故障知识 故障解答 家电知识 故障解答

企业网站开发经验,成熟的技术,完善的服务,公正的价格!